做雨水收集系统工程,请找深圳雨博士 24 小时服务热线 400-0188-400 · 曹工 186-6595-4115

海绵设施验收要查什么

验收问题
分四块:资料、隐蔽工程、现场实测、运行功能。最容易被漏的是渗透性能现场检测和隐蔽工程影像。

验收的四大块

块 内容 权重
① 资料 设计文件、材料报告、施工记录 基础
② 隐蔽工程 做完就埋的,只能看记录 最容易漏
③ 现场实测 渗透性能、标高、尺寸 核心
④ 运行功能 蓄水、排空、溢流 关键

① 资料要查什么

资料 说明
设计图纸 含海绵专篇
材料检测报告 面砖抗冻/吸水率、土工膜、种植土
隐蔽工程记录 必须有影像
检测报告 渗透系数、压实度、混凝土强度
竣工图 与现场一致

缺资料的,验收可以直接不通过。

② 隐蔽工程(重点)

海绵设施的隐蔽工程特别多,一旦做完就查不了了:

设施 隐蔽项
透水铺装 基层材料、级配、厚度、压实度
蓄水池 土工膜焊缝检测记录、抗浮措施
雨水花园 砾石层、穿孔管、种植土配比
绿色屋顶 耐根穿刺层、排水层、过滤层
植草沟 断面尺寸、纵坡

验收时必须有:

  • 施工过程影像(每一层都要拍)
  • 关键工序的验收签字
  • 土工膜焊缝的气压检测记录(逐条编号)

「没拍照」是常见的扯皮点——没证据就得开挖验证。

③ 现场实测(核心)

透水铺装的渗透性能

必做,不能只看材料合格证(材料合格 ≠ 铺装系统合格)。

方法:

方法 做法
洒水试验 倒 1L 水,<10 秒渗完合格
定量注水 围堰圈定面积,注水 10mm 记时间
现场渗透仪 直接读数(最准)

验收记录里应该有「现场洒水试验记录」——这条最容易被省。

其他实测项:

设施 测什么
雨水花园 底部标高、溢流口标高、排空时间
蓄水池 蓄水 24h 观察渗漏
绿色屋顶 蓄水试验 24h(验证防水)
下凹绿地 下凹深度、边坡坡度
植草沟 断面、纵坡

标高是重点:绿地低于路面多少、溢流口高多少,量出来对照设计。

④ 运行功能

做一次「模拟降雨」测试:

  1. 往设施里注水(或等一场雨)
  2. 观察水是否顺畅进入
  3. 观察是否在 24 小时内排空
  4. 溢流是否正常工作

这一项能发现很多设计问题——比如进水口位置不对、溢流口标高错了。

验收高频不通过项

问题 怎么改
透水铺装现场渗透不达标 查基层,可能是压实过度或用砂浆找平
绿地没低于路面 返工下挖
溢流口标高不对 调整
土工膜无焊缝检测记录 补做或重新焊
绿色屋顶没做蓄水试验 补做
雨水花园 24h 排不空 查种植土渗透性或底部压实
无隐蔽工程影像 开挖验证(成本高)

验收清单(可直接用)

□ 设计文件齐全(含海绵专篇)
□ 材料检测报告齐全
□ 隐蔽工程记录 + 影像
□ 土工膜焊缝气压检测记录(蓄水池)
□ 透水铺装现场洒水试验记录
□ 绿色屋顶蓄水试验 24h 记录
□ 蓄水池蓄水试验 24h 记录
□ 关键节点标高实测记录
□ 排空时间测试记录
□ 溢流功能测试记录
□ 竣工图与现场一致

一个提醒

验收不是「看一眼」,是「有据可查」。

判断标准很简单:三年后出了问题,能不能拿出当时的证据?

拿不出来,说明验收没做到位。

参数速查

四块资料、隐蔽工程、现场实测、运行功能
最容易漏渗透性能现场检测、隐蔽工程影像
必做透水铺装洒水试验、绿色屋顶蓄水 24h、土工膜焊缝检测记录
核心标高实测(绿地低于路面多少、溢流口多高)
判断标准三年后出问题能否拿出证据