做雨水收集系统工程,请找深圳雨博士 24 小时服务热线 400-0188-400 · 曹工 186-6595-4115

蓄水池液位计怎么选

设备选型
四种主流:投入式最便宜、超声波不接触、雷达最准、浮球最简单。雨水池水质差,投入式容易结垢。

液位计是干什么的

核心作用两个:

  1. 控制水泵(低液位停泵防干转、高液位启泵)
  2. 监测运行状态(知道池里有多少水)

第二个是「智慧海绵」的基础——没有液位数据,平台就是空壳。

四种主流对比

类型 精度 价格 抗污 适用
浮球开关 开关量(有/无) 最低 差(易缠绕) 简单控制
投入式(压力式) 中 低 差(易结垢) 清水
超声波 中高 中 好(不接触) 推荐
雷达 高 高 很好 重要场合

① 浮球开关(最简单)

原理:浮球随水位上下,触发开关。

用途:只做「启泵/停泵」控制,不测具体水位。

优点:极便宜(几十元)、可靠。

缺点:

  • 只给开关信号,不给水位值
  • 线缆在水里容易缠绕杂物
  • 不能做趋势监测

适用:小型系统、只做泵控。

② 投入式(压力式)

原理:探头沉在池底,测水压换算水位。

优点:便宜、安装简单。

缺点:

  • 探头容易被泥沙、藻类、结垢覆盖 → 读数漂移
  • 需要定期清洗
  • 线缆在水里

雨水池的问题:水质比自来水差得多,投入式在雨水池里维护量大。

适用:水质较清、维护方便的场合。

③ 超声波(最推荐)

原理:探头装在池顶,向下发射超声波,测反射时间。

优点:

  • 不接触水(没有结垢问题)
  • 安装方便(池顶开孔即可)
  • 能连续测水位

缺点:

  • 有盲区(探头下方 0.3—0.5m 测不到)
  • 受泡沫、蒸汽、温度分层影响
  • 比投入式贵

适用:多数雨水蓄水池。

注意:要避开进水口的冲击区(水面波动大时读数不稳),或加装防波管。

④ 雷达

原理:发射电磁波,测反射时间。

优点:精度高、不受温度湿度影响、抗干扰强。

缺点:贵(几倍于超声波)。

适用:重要场合、测量精度要求高的。

怎么选

需求 选什么
只做泵控(防干转) 浮球开关
要水位数值 + 维护方便 超声波
水质很清、预算紧 投入式
重要项目、要求高 雷达
智慧海绵平台接入 超声波或雷达(要连续数据)

关键:防干转保护

这是液位计最重要的功能。

为什么:水泵干转几分钟就能烧毁。

做法:

  • 低液位(比如池深的 10%)→ 停泵
  • 高液位(比如 90%)→ 启泵
  • 设手动复位(防止液位波动频繁启停)

浮球开关就能满足这个需求,不一定非要装贵的。

智慧海绵平台的配置

如果要接监测平台,配置一般是:

设备 数量
液位计 1 个/池
雨量计 1 个/片区
流量计 1 个/排口
数据采集器(RTU) 1 个/片区

数据传输:4G/5G 或 NB-IoT。

采样频率:规范要求「不低于 15 min/次」(建办城函〔2015〕635 号)。

三个常见错误

① 装了液位计但没人看数据

平台建了,数据在传,但没人分析。这是最常见的浪费。

② 投入式不清理

探头结垢后读数漂移,看着有数据其实是错的。

③ 没设防干转

只测水位不联锁,泵照样会干转烧毁。

一个提醒

液位计不是「装了就行」,要配套三件事:

□ 报警阈值(高/低液位报警)
□ 泵联锁(低液位停泵)
□ 有人看数据(定期巡检报警记录)

缺任何一项,液位计就只是个摆设。

参数速查

推荐超声波(不接触水,无结垢问题)
最便宜浮球开关(只做泵控够用)
最不准投入式在雨水池容易结垢漂移
核心功能防干转(低液位停泵)
平台采样不低于 15 min/次(建办城函〔2015〕635 号)
必配套报警阈值 + 泵联锁 + 有人看数据