蓄水池怎么做防渗

施工问题
看池型:混凝土池靠结构自防水加附加层,模块池和土工膜池全靠一层膜。膜的关键不在材料,在焊缝。

按池型分三种做法

池型 防渗方式 关键点
钢筋混凝土池 结构自防水 + 附加防水层 抗渗等级 + 施工缝处理
PP 模块池 外包 HDPE 土工膜 焊缝质量
土工膜水池 HDPE 土工膜 同上,且无结构保护

混凝土池的做法

① 混凝土自防水

  • 抗渗等级 P6 以上(有的要求 P8)
  • 水灰比控制、振捣密实
  • 加防水剂(可选)

② 施工缝(最容易漏的地方)

必须设止水钢板(不能用橡胶止水带替代,钢板更可靠)。

水平施工缝:设在底板以上 300—500mm 处,便于清理。

③ 附加防水层

材料 适用
水泥基渗透结晶 迎水面,能自愈小裂缝
聚氨酯涂料 施工方便
SBS 卷材 大面积

④ 穿墙管处理

所有穿墙管(进水管、出水管、溢流管)必须设止水套管,焊接或法兰连接。

这是最常见的渗漏点。

模块池和土工膜池的做法

核心就一句话:膜的焊缝决定一切。

① 膜材要求

指标 要求
材料 HDPE 或 LLDPE
厚度 ≥1.0—1.5 mm
幅宽 尽量宽,减少焊缝

② 焊接方式

双轨热熔焊(不是单轨,不是胶粘)。

为什么双轨:中间留一条气道,可以充气检测。

③ 焊缝检测(必须做)

方式 做法
气压检测 双轨间的气道充气到 0.15—0.2 MPa,保压 5 分钟不降为合格
真空检测 抽真空看有没有气泡
破坏性抽样 切样做剥离试验

「每条焊缝都检测」不是可选项。

一个焊点缺陷 = 整池渗漏,而且漏到土里看不出来。

④ 铺设细节

  • 基层平整,无尖锐物(先铺一层土工布保护)
  • 膜要留出足够余量(不均匀沉降时不被拉裂)
  • 锚固沟要压实
  • 拐角和穿管处要加补强层

验收怎么查(三步)

① 查资料

  • 混凝土:抗渗试验报告、隐蔽工程记录
  • 土工膜:材料合格证、焊缝检测记录(重点)

② 蓄水试验

蓄水到设计水位,静置 24 小时,观察水位变化和外壁渗漏。

水位下降考虑蒸发——夏季蒸发量可达 3—5 mm/天。

③ 池内检查

抽干后看池壁有无渗水痕迹、膜有无破损。

三个常见错误

① 土工膜焊缝不做检测

最常见的偷工。做完看不见,出事才发现。

② 混凝土池不设止水钢板

用橡胶止水带代替,或者干脆不设 → 施工缝渗漏。

③ 回填用建筑垃圾

尖锐物刺破土工膜 → 渗漏。

必须用中粗砂或细粒土。

一个提醒

蓄水池防渗不是「做完就算」,是「做的时候每一步都要留证据」:

  • 膜材进场拍照
  • 每道焊缝编号记录气压检测结果
  • 隐蔽前拍影像

没有记录的防渗,出问题时说不清是谁的责任。

参数速查

混凝土池抗渗 P6 以上 + 施工缝止水钢板 + 附加防水层
模块池/土工膜池HDPE 膜 ≥1.0—1.5mm,双轨热熔焊
焊缝检测气压 0.15—0.2MPa 保压 5 分钟(每条必测)
验收蓄水 24 小时观察
最易漏点穿墙管、施工缝、膜拐角