做雨水收集系统工程,请找深圳雨博士 24 小时服务热线 400-0188-400 · 曹工 186-6595-4115

医院做海绵要注意什么

场景应用
三个特殊约束:安全(防滑防跌)、无障碍、感染控制。医院不能按普通公建的做法套。

三个特殊约束

约束 影响
安全 不能有积水、不能有高差、不能湿滑
无障碍 轮椅、平车通行,路面要平整
感染控制 雨水不能积在建筑周边,防蚊虫

① 安全:最优先

医院的患者行动不便,所以:

不能做 为什么
深度 >100mm 的下凹 跌伤风险
陡坡(>1:6) 轮椅、平车上不去
透水铺装用在主通道 表面不平整、易积水
雨水花园靠近病房窗下 蚊虫、湿度

透水铺装的防滑问题:

  • 表面有孔隙,粗糙度反而比光面砖高(防滑好)
  • 但积水时会滑,且冬天结冰

建议:主通道少用透水铺装,用在次要通道、停车场、绿地周边。

② 无障碍

医院的无障碍要求比一般公建严:

项 要求
纵向坡度 ≤1:20(5%)
横向坡度 ≤1:50(2%)
高差 有高差必须做坡道
井盖 不能突出地面

雨水口和检查井的井盖要与路面齐平——突出 10mm 就可能绊倒轮椅。

③ 感染控制

医院对积水和蚊虫特别敏感:

风险 措施
积水滋生蚊虫 设施 24—48h 排空
雨水靠近建筑基础 距建筑 ≥3—5m
病死动物/污染物进入 弃流 + 预处理
雨水回用误接触 标识「非饮用水」

特别注意:医疗废弃物暂存区、太平间周边的雨水必须单独收集,不能进海绵设施。

适合做在哪些位置

位置 适合做什么
停车场 植草砖、透水混凝土
绿地 下凹绿地(深度 100mm 以内)、雨水花园
屋顶 绿色屋顶(简单式)
次要通道 透水铺装
后勤区 蓄水池 + 回用

不适合:

  • 急诊入口前(要绝对平整、不积水)
  • 主通道
  • 病房窗下

雨水回用的特殊考虑

医院可以用雨水回用于:

用途 可行
绿化浇灌 ✓
道路冲洗 ✓
冲厕 谨慎(医院冲厕有感染控制要求,需评估)
冷却补水 ✓(需达标)

「冲厕谨慎」的原因:医院污水有特殊管理要求,雨水回用系统与医疗污水的界面要划清。

建议:医院做回用,优先用于绿化和道路冲洗,不要轻易接冲厕。

一个实际案例的思路

上海虹口第一人民医院(原虹口高级中学地块改扩建):

项 数据
铺装总面积 13186.8 m²
透水铺装 7126.7 m²(54.04%)
下凹绿地/树池调蓄 212 m²

特点:透水铺装比例高(54%),但下凹设施面积小(212 m²)——说明以「渗」为主,「滞蓄」为辅,这是医院场景的保守选择。

验收要特别注意

项 内容
平整度 井盖、雨水口与路面齐平
排空时间 24 小时内(防蚊虫)
距建筑距离 ≥3—5m
防滑性能 湿态摩擦系数检测

一个提醒

医院的海绵方案要和院方院感科、后勤科一起定。

设计院容易忽略的:

  • 医疗废物通行的路线
  • 救护车通道(不能积水、不能有高差)
  • 太平间、污物出口的位置

这些位置的海绵设施要退让。

参数速查

三约束安全(防滑防跌)、无障碍、感染控制
下凹限制深度 ≤100mm(跌伤风险)
无障碍纵坡 ≤5%,井盖与路面齐平
禁止医疗废物暂存区、太平间周边雨水不能进海绵
回用建议优先绿化浇灌和道路冲洗,冲厕谨慎
案例上海虹口第一人民医院:透水铺装 54%,下凹设施仅 212m²