做雨水收集系统工程,请找深圳雨博士 24 小时服务热线 400-0188-400 · 曹工 186-6595-4115

雨水管径怎么定

计算问题
三个参数:设计流量、管道坡度、粗糙系数。按满宁公式算,但实际设计都查表或用软件,不手算。

先算设计流量

Q = q × ψ × F
参数 含义 单位
Q 设计流量 L/s
q 设计暴雨强度 L/(s·hm²)
ψ 径流系数 —
F 汇水面积 hm²

暴雨强度 q 从哪来:查当地暴雨强度公式(各城市不同,由气象或规划部门发布)。

举例:

q = 200 L/(s·hm²)(某地 3 年一遇、5 分钟)
ψ = 0.9(屋面)
F = 0.1 hm²(1000 m²)
Q = 200 × 0.9 × 0.1 = 18 L/s

再算管径

用满宁公式(重力流满管):

Q = A × (1/n) × R^(2/3) × I^(1/2)
参数 含义
A 过水断面积
n 粗糙系数(塑料管 0.009—0.011,混凝土 0.013—0.014)
R 水力半径(满管时 = D/4)
I 水力坡度

手算很麻烦,实际都这么干:

  1. 查《室外排水设计标准》GB 50014 的水力计算表
  2. 或用软件(鸿业、天正、SWMM)
  3. 或按经验流速反推

实务简化:按流速控制

核心是控制流速:

管材 最小流速 最大流速
塑料管 0.6 m/s 5 m/s
混凝土管 0.6 m/s 5 m/s
满流时 — 按管材

最小流速 0.6 m/s 的意义:低于这个速度,泥沙会沉积。

最大流速 5 m/s 的意义:高于这个速度,管道会冲刷磨损。

所以管径选择的原则:在给定坡度和流量下,让流速落在 0.6—5 m/s 之间。

常用参考(雨水管,满流)

管径 坡度 0.003 时约能过多大流量
DN200 约 40 L/s
DN300 约 100 L/s
DN400 约 200 L/s
DN500 约 340 L/s
DN600 约 530 L/s

⚠️ 上表是量级参考,实际必须查表或用软件算(和管材、坡度关系很大)。

最小管径和埋深

规范要求(GB 50014):

项 要求
最小管径(市政) DN300
最小管径(小区) DN200
最小坡度(DN300) 0.003
最小覆土深度 按冻土深度 + 荷载

最小管径 DN300 的原因:再小就容易堵,清通困难。

四个常见错误

① 只算流量不看流速

按流量选了管径,但坡度不够,流速 <0.6 m/s → 泥沙沉积 → 几年后堵死。

② 坡度做太小

为了省埋深把坡度压到 0.001,流速不够。

③ 忽略局部损失

弯头、三通、跌水井都会增加损失,长距离管道要核算。

④ 没考虑未来流量增加

只按当前汇水面积算,周边开发后流量翻倍,管径不够。

与海绵设施的关系

做了海绵,管径能不能减小?

理论上可以,但要谨慎:

依据 说明
GB 55027 第 3.3.5 条 雨水口、连接管、溢流口设计流量应为管渠设计重现期流量的 1.5—3.0 倍

注意这一条:它要求的是「过流能力增大」,不是减小。

实务原则:

  • 不能因为做了海绵就把管径减小——海绵设施会溢流,暴雨时还是要靠管网
  • 溢流口和连接管反而要按 1.5—3.0 倍放大

一个提醒

管径计算不要手算,用软件。

手算容易在粗糙系数、局部损失上出错。而且软件能同时校核流速、坡度、埋深。

如果一定要手算,至少用规范的表格查,别凭经验。

参数速查

设计流量Q = q × ψ × F(q 查当地暴雨强度公式)
核心控制流速 0.6—5 m/s(低了淤积,高了冲刷)
最小管径市政 DN300,小区 DN200
最小坡度DN300 取 0.003
海绵不能减管径反而溢流口要按 1.5—3.0 倍放大(GB 55027 第 3.3.5 条)
计算方式查表或软件,别手算