做雨水收集系统工程,请找深圳雨博士 24 小时服务热线 400-0188-400 · 曹工 186-6595-4115

设计降雨量怎么查

计算问题
不能上网随便搜一个数。必须查本地海绵专项规划——同一个控制率,各地对应的设计降雨量差两三倍。

一句话:查本地专项规划

「设计降雨量 30mm」这种数字,只能从本地文件里查,不能套外地数据。

为什么:同样 75% 控制率,不同城市对应的设计降雨量差别很大:

城市 75% 控制率对应的设计降雨量(量级)
深圳(多雨) 40—45 mm
北京(半湿润) 30—35 mm
兰州(干旱) 15—20 mm

差两三倍。用错了,算出来的调蓄容积就错了。

三个查询渠道

渠道 优先级
本市海绵城市专项规划 最高(本地指标体系都在这)
省/市海绵设计导则 高
国家标准《海绵城市建设技术指南》 参考(只有区间)

查什么:

  • 年径流总量控制率目标(总体 + 分区)
  • 对应的设计降雨量(这是要的数)
  • 各类项目的设施配置要求

设计降雨量是怎么算出来的

原理:按「日降雨量系列经验排序的百分位数」。

步骤:

1. 取当地 30 年日降雨数据
2. 从小到大排序
3. 计算累计降雨量占比
4. 找到累计占比达到目标控制率(如 75%)时对应的日雨量
5. 这个日雨量就是设计降雨量

所以设计降雨量不是「平均日降雨」,是「百分比对应值」。

一个常见误解

「控制率 75% = 控制 75% 的降雨量」

不对。 控制率是按「日降雨量系列累计降雨量占比」定义的。

它控制的是中小雨,不是暴雨。

对应 75% 的设计降雨量,全国平均只相当于一年一遇的 30% 左右。

所以:

  • 海绵管中小雨(≤设计降雨量)
  • 暴雨要靠管网和排涝设施

设计降雨量的用法

主要用在两个计算:

① 算调蓄容积

V = 10 × H × ψ × F

H 就是设计降雨量(mm)。

**② 判断「应不应该外排」

GB 55027-2022 第 3.2.1 条:

当降雨小于年径流总量控制率所对应的设计降雨量时,不应向市政雨水管渠排放未经控制的雨水。

这条是强条,设计降雨量就是判断的阈值。

各地参考值(注意只是量级)

城市/地区 75% 控制率对应设计降雨量
广州、深圳 40—45 mm
杭州、上海 33—38 mm
北京、天津 30—35 mm
西安、郑州 25—30 mm
兰州、银川 15—20 mm
合肥(实际案例) 21.3 mm(合肥骆岗公园,控制率 >75%)
南充(实际案例) 32.0 mm(控制率 80%)
桂林南林片区(规划) 20.5 mm(目标 75%)

⚠️ 上表是量级参考,实际必须查本地规划。

注意后三行:那是从实际项目文件里看到的数值,可以作为对照,但仍要以本地规划为准。

如果本地规划查不到

三种应对:

① 问当地住建局

海绵专项规划通常已批复,可以申请查阅。

② 用省导则的公式算

部分省导则给了计算方法(用当地降雨资料算)。

③ 按分区国标上限估

国标给的是区间(Ⅰ区 85%—90%、Ⅱ区 80%—85% 等),这是控制率的区间,不是设计降雨量。设计降雨量还得自己算。

⚠️ 千万别「网上搜一个数就用」——搜到的可能是别的城市的。

一个提醒

设计降雨量错了,整个方案都错。

因为它决定了:

  • 调蓄容积(算小了设施不够)
  • 设施规模(配比)
  • 投资(差两三倍)

方案评审时,这一项必然被查。 拿不出本地规划依据,方案过不了。

参数速查

核心必须查本地海绵专项规划,不能套外地数据
为什么同一控制率在不同城市对应设计降雨量差两三倍
算法按 30 年日降雨量系列累计占比取百分位值
用途算调蓄容积 + 判断是否允许外排(GB 55027 第 3.2.1 条)
参考量级深圳 40—45mm,北京 30—35mm,兰州 15—20mm
注意控制率管的是中小雨,不是暴雨