做雨水收集系统工程,请找深圳雨博士 24 小时服务热线 400-0188-400 · 曹工 186-6595-4115

屋面雨水怎么收集

方案咨询
三步:雨落管断接 → 弃流 → 进蓄水池。屋面是最优质的水源,比路面干净得多,做收集优先考虑屋面。

完整流程

屋面 → 天沟/雨水斗 → 雨落管 → 弃流装置 → 截污过滤
                                → 蓄水池 → 过滤消毒 → 回用

第一步:雨落管断接

「断接」的意思是:把雨落管从直接接入雨水管网,改成接入蓄水或滞蓄设施。

最常见的两种做法:

做法一:接蓄水池

雨落管 → 弃流井 → 蓄水池

适合做雨水回用的项目。

做法二:接高位花坛/下凹绿地

雨落管 → 高位花坛(蓄满后溢流)→ 雨水管网

适合老小区改造、空间小的地方。花坛面积约屋面面积的 2%—5%。

必须做溢流——设施蓄满后多余的水要有出路,否则暴雨时倒灌。

第二步:弃流(关键)

为什么必须弃流:屋面雨水的前 2—3mm 携带了大部分污染物(鸟粪、灰尘、涂料析出物)。

弃流量的取值(GB 51174-2017 第 3.1.8 条):

汇水面 弃流深度
屋面 2—3 mm
地面 4—8 mm

屋面比地面少,因为屋面相对干净。

弃流装置怎么选:

类型 特点
容积式弃流井 简单便宜,按容积存前段雨水
流量型弃流装置 更可靠,按流量判断
旋流分离器 同时分离砂粒,效果好但贵

第三步:过滤

用途 过滤要求
绿化浇灌 砂滤即可
道路冲洗 砂滤
冲厕 砂滤 + 消毒
景观补水 砂滤 + 消毒 + 控藻

屋面收集的优势

屋面 路面
水质 好(污染轻) 差(油污、泥沙)
弃流量 2—3mm 4—8mm
处理成本 低 高
收集便利 靠重力自流 要设雨水口和管道

所以做雨水收集,优先考虑屋面。

三种屋面的特殊情况

① 虹吸排水屋面

大屋面(厂房、商场)常用虹吸排水。虹吸系统不宜直接断接做蓄水——因为流量不稳定,且管内是负压。

处理:在虹吸系统的出水口之后做收集,不在管内取水。

② 绿色屋顶

绿化屋面的径流已经被基质和植物削减了一部分,出水更少但更干净。

注意:排水口要设过滤,防止种植土流失堵塞。

③ 彩钢瓦屋面

水质受涂料影响,要确认涂料类型——含铅或其他重金属的老涂料不适合做回用。

一个易错点

雨落管数量和管径要核算。

改造时如果只接一部分雨落管,剩下照旧,那收集量就按实际接的那部分算。

别按总屋面面积算收集量,却只接了三分之一的管子。

一个提醒

屋面雨水收集做回用时,回用管道必须有明确标识「非饮用水」,且不能与自来水管网有任何交叉连接。

这是安全红线(GB 55020-2021 强制要求)。

参数速查

流程屋面→天沟→雨落管→弃流→过滤→蓄水池→回用
弃流深度屋面 2—3mm,地面 4—8mm(GB 51174 第 3.1.8 条)
断接必做溢流设施
花坛面积屋面面积的 2%—5%
安全红线回用管道标识「非饮用水」,不得与自来水交叉