做雨水收集系统工程,请找深圳雨博士 24 小时服务热线 400-0188-400 · 曹工 186-6595-4115

雨水收集系统怎么设计

方案咨询
六步:定用途 → 算水量 → 算容积 → 选池型 → 配预处理 → 定回用方式。顺序不能乱,先定用途是关键。

六步顺序(顺序很重要)

① 定用途 → ② 算可收集量 → ③ 算需要的容积
→ ④ 选池体形式 → ⑤ 配预处理 → ⑥ 定回用系统

很多人反过来做:先选设备,再想用来干什么。这是最常见的错误。

第一步:定用途

用途决定水质要求,水质要求决定处理工艺。

用途 水质要求 处理难度
绿化浇灌 低 弃流 + 过滤
道路冲洗 低 同上
冲厕 中 过滤 + 消毒
景观补水 中高 过滤 + 消毒 + 控藻
冷却补水 高 过滤 + 软化 + 消毒

先想清楚水用来干什么,后面的设计才有依据。

第二步:算可收集量

年可收集量 = 收集面积 × 年降雨量 × 收集效率

收集效率别按 0.8 算,实际只有 0.3—0.6:

损失项 影响
初期弃流 每次 2—3mm
汛期溢流 池满后收不下
旱季无雨 没水可收

第三步:算需要的容积

不是按「设计降雨量」算,是按「用水量」倒推:

容积 = 每天用水量 × 储存天数

储存天数取 7—15 天——够了,再大就是浪费。

举例:绿地 2000 m²,夏季每天浇水 2L/m² = 4 m³/天,存 10 天 → 需要 40 m³。

第四步:选池体形式

形式 单价 适用
混凝土池 800—1500 元/m³ 车行道下、大容积、长期可靠
PP 模块池 300—600 元/m³ 绿化带下、中小容积、工期紧
土工膜水池 150—350 元/m³ 地面或半地下、不承重

按埋深、承重要求、预算选。

第五步:配预处理(别省)

屋面/路面 → 截污挂篮 → 弃流装置 → 沉淀 → 蓄水池

弃流量(GB 51174-2017 第 3.1.8 条):

汇水面 弃流深度
屋面 2—3 mm
地面 4—8 mm

预处理只占总造价 5%—15%,但决定后面设备能用几年。

第六步:定回用系统

蓄水池 → 提升泵 → 过滤 → 消毒 → 清水池 → 变频供水 → 用水点

注意:蓄水池和清水池要分开(或池内分区)——蓄水池是原水,浊度高,直接供出去会堵喷头、污染管道。

三个最容易出错的地方

① 没算「用水能力」

蓄了 100 m³,但一天只用 3 m³ → 33 天才用得完,中间下雨就溢流了。蓄了用不掉等于白建。

② 蓄水池当清水池用

水质不达标,喷头堵塞、管道发臭。

③ 忘了溢流和排空

  • 溢流:池满后多余水要有出路
  • 排空:检修时要能放空

这两项漏了,池子会变成麻烦。

设计要出的图

图 内容
系统流程图 从收集到回用的完整链路
平面布置图 池体、设备、管线的位置
池体详图 尺寸、防渗、人孔、集泥坑
管线图 管径、坡度、标高
设备表 型号、参数、数量

一个提醒

设计前先去看现场:

  • 收集面积实测(不是看图纸)
  • 地下管线位置(物探)
  • 地质和地下水位(勘察报告)
  • 用电和排水条件

这四项不清楚就开始画图,后面必然改。

参数速查

六步定用途→算收集量→算容积→选池型→配预处理→定回用
收集效率按 0.3—0.6,不是 0.8
容积算法每天用水量 × 7—15 天
弃流深度屋面 2—3mm,地面 4—8mm
最常见错误先选设备再想用途