屋面雨水怎么收集
三步:雨落管断接 → 弃流 → 进蓄水池。屋面是最优质的水源,比路面干净得多,做收集优先考虑屋面。
完整流程
屋面 → 天沟/雨水斗 → 雨落管 → 弃流装置 → 截污过滤
→ 蓄水池 → 过滤消毒 → 回用
第一步:雨落管断接
「断接」的意思是:把雨落管从直接接入雨水管网,改成接入蓄水或滞蓄设施。
最常见的两种做法:
做法一:接蓄水池
雨落管 → 弃流井 → 蓄水池
适合做雨水回用的项目。
雨落管 → 高位花坛(蓄满后溢流)→ 雨水管网
适合老小区改造、空间小的地方。花坛面积约屋面面积的 2%—5%。
必须做溢流——设施蓄满后多余的水要有出路,否则暴雨时倒灌。
第二步:弃流(关键)
为什么必须弃流:屋面雨水的前 2—3mm 携带了大部分污染物(鸟粪、灰尘、涂料析出物)。
弃流量的取值(GB 51174-2017 第 3.1.8 条):
| 汇水面 | 弃流深度 |
|---|---|
| 屋面 | 2—3 mm |
| 地面 | 4—8 mm |
屋面比地面少,因为屋面相对干净。
| 类型 | 特点 |
|---|---|
| 容积式弃流井 | 简单便宜,按容积存前段雨水 |
| 流量型弃流装置 | 更可靠,按流量判断 |
| 旋流分离器 | 同时分离砂粒,效果好但贵 |
第三步:过滤
| 用途 | 过滤要求 |
|---|---|
| 绿化浇灌 | 砂滤即可 |
| 道路冲洗 | 砂滤 |
| 冲厕 | 砂滤 + 消毒 |
| 景观补水 | 砂滤 + 消毒 + 控藻 |
屋面收集的优势
| 屋面 | 路面 | |
|---|---|---|
| 水质 | 好(污染轻) | 差(油污、泥沙) |
| 弃流量 | 2—3mm | 4—8mm |
| 处理成本 | 低 | 高 |
| 收集便利 | 靠重力自流 | 要设雨水口和管道 |
所以做雨水收集,优先考虑屋面。
三种屋面的特殊情况
① 虹吸排水屋面
大屋面(厂房、商场)常用虹吸排水。虹吸系统不宜直接断接做蓄水——因为流量不稳定,且管内是负压。
处理:在虹吸系统的出水口之后做收集,不在管内取水。
② 绿色屋顶
绿化屋面的径流已经被基质和植物削减了一部分,出水更少但更干净。
注意:排水口要设过滤,防止种植土流失堵塞。
③ 彩钢瓦屋面
水质受涂料影响,要确认涂料类型——含铅或其他重金属的老涂料不适合做回用。
一个易错点
雨落管数量和管径要核算。
改造时如果只接一部分雨落管,剩下照旧,那收集量就按实际接的那部分算。
别按总屋面面积算收集量,却只接了三分之一的管子。
一个提醒
屋面雨水收集做回用时,回用管道必须有明确标识「非饮用水」,且不能与自来水管网有任何交叉连接。
这是安全红线(GB 55020-2021 强制要求)。
参数速查
| 流程 | 屋面→天沟→雨落管→弃流→过滤→蓄水池→回用 |
|---|---|
| 弃流深度 | 屋面 2—3mm,地面 4—8mm(GB 51174 第 3.1.8 条) |
| 断接必做 | 溢流设施 |
| 花坛面积 | 屋面面积的 2%—5% |
| 安全红线 | 回用管道标识「非饮用水」,不得与自来水交叉 |