雨水收集系统怎么设计
六步:定用途 → 算水量 → 算容积 → 选池型 → 配预处理 → 定回用方式。顺序不能乱,先定用途是关键。
六步顺序(顺序很重要)
① 定用途 → ② 算可收集量 → ③ 算需要的容积
→ ④ 选池体形式 → ⑤ 配预处理 → ⑥ 定回用系统
很多人反过来做:先选设备,再想用来干什么。这是最常见的错误。
第一步:定用途
用途决定水质要求,水质要求决定处理工艺。
| 用途 | 水质要求 | 处理难度 |
|---|---|---|
| 绿化浇灌 | 低 | 弃流 + 过滤 |
| 道路冲洗 | 低 | 同上 |
| 冲厕 | 中 | 过滤 + 消毒 |
| 景观补水 | 中高 | 过滤 + 消毒 + 控藻 |
| 冷却补水 | 高 | 过滤 + 软化 + 消毒 |
先想清楚水用来干什么,后面的设计才有依据。
第二步:算可收集量
年可收集量 = 收集面积 × 年降雨量 × 收集效率
收集效率别按 0.8 算,实际只有 0.3—0.6:
| 损失项 | 影响 |
|---|---|
| 初期弃流 | 每次 2—3mm |
| 汛期溢流 | 池满后收不下 |
| 旱季无雨 | 没水可收 |
第三步:算需要的容积
不是按「设计降雨量」算,是按「用水量」倒推:
容积 = 每天用水量 × 储存天数
储存天数取 7—15 天——够了,再大就是浪费。
举例:绿地 2000 m²,夏季每天浇水 2L/m² = 4 m³/天,存 10 天 → 需要 40 m³。
第四步:选池体形式
| 形式 | 单价 | 适用 |
|---|---|---|
| 混凝土池 | 800—1500 元/m³ | 车行道下、大容积、长期可靠 |
| PP 模块池 | 300—600 元/m³ | 绿化带下、中小容积、工期紧 |
| 土工膜水池 | 150—350 元/m³ | 地面或半地下、不承重 |
按埋深、承重要求、预算选。
第五步:配预处理(别省)
屋面/路面 → 截污挂篮 → 弃流装置 → 沉淀 → 蓄水池
弃流量(GB 51174-2017 第 3.1.8 条):
| 汇水面 | 弃流深度 |
|---|---|
| 屋面 | 2—3 mm |
| 地面 | 4—8 mm |
预处理只占总造价 5%—15%,但决定后面设备能用几年。
第六步:定回用系统
蓄水池 → 提升泵 → 过滤 → 消毒 → 清水池 → 变频供水 → 用水点
注意:蓄水池和清水池要分开(或池内分区)——蓄水池是原水,浊度高,直接供出去会堵喷头、污染管道。
三个最容易出错的地方
① 没算「用水能力」
蓄了 100 m³,但一天只用 3 m³ → 33 天才用得完,中间下雨就溢流了。蓄了用不掉等于白建。
② 蓄水池当清水池用
水质不达标,喷头堵塞、管道发臭。
③ 忘了溢流和排空
- 溢流:池满后多余水要有出路
- 排空:检修时要能放空
这两项漏了,池子会变成麻烦。
设计要出的图
| 图 | 内容 |
|---|---|
| 系统流程图 | 从收集到回用的完整链路 |
| 平面布置图 | 池体、设备、管线的位置 |
| 池体详图 | 尺寸、防渗、人孔、集泥坑 |
| 管线图 | 管径、坡度、标高 |
| 设备表 | 型号、参数、数量 |
一个提醒
设计前先去看现场:
- 收集面积实测(不是看图纸)
- 地下管线位置(物探)
- 地质和地下水位(勘察报告)
- 用电和排水条件
这四项不清楚就开始画图,后面必然改。
参数速查
| 六步 | 定用途→算收集量→算容积→选池型→配预处理→定回用 |
|---|---|
| 收集效率 | 按 0.3—0.6,不是 0.8 |
| 容积算法 | 每天用水量 × 7—15 天 |
| 弃流深度 | 屋面 2—3mm,地面 4—8mm |
| 最常见错误 | 先选设备再想用途 |