做雨水收集系统工程,请找深圳雨博士 24 小时服务热线 400-0188-400 · 曹工 186-6595-4115

雨水收集系统的水泵怎么选

设备选型
两个参数:流量按最大时用水量、扬程按最不利点算,各留 10—20% 余量。选大浪费电,选小供不上。

两个核心参数

参数 怎么定
流量 按最大时用水量,留 10%—20% 余量
扬程 按最不利点算,留 10%—20% 余量

流量怎么算

流量 = 同时开启的用水点流量之和 × 1.1—1.2

举例:

用水点 流量
绿化喷头 10 个 × 1 m³/h 10 m³/h
冲洗水枪 2 把 × 2 m³/h 4 m³/h
合计 14 m³/h
选泵 15—17 m³/h

注意「同时开启」——不是把全部用水点加起来,是按实际会同时用几个。

扬程怎么算

扬程 = 提升高度 + 管路损失 + 出水压力 + 余量

四项拆开:

项 说明
提升高度 池内最低水位到最高用水点的高差
管路损失 沿程损失 + 局部损失(弯头、阀门)
出水压力 喷头工作压力(通常 2—3 m)
余量 1.1—1.2

举例:

提升高度 15 m
管路损失 5 m(按管长和流量查表)
出水压力 2.5 m
小计 22.5 m
× 1.15 = 26 m
→ 选扬程 25—30 m 的泵

管路损失最容易算错——管径小、弯头多,损失会很大。

泵的类型

类型 优点 缺点
潜水泵 占地小、不漏水 检修要吊出
干式泵(泵房) 检修方便 要建泵房、可能漏水
自吸泵 吸程高 效率较低

雨水收集常用潜水泵——池内安装,结构简单。

要不要变频

定频 变频
造价 低 高 30%—50%
电费 高(一直全速) 低(按需调)
适用 用水量稳定 用水量波动大

雨水回用通常用水量波动大(绿化只在白天浇),变频更省电。

但规模小的项目(<5 m³/h),变频的节电有限,可以不用。

三个常见错误

① 泵选太大

「宁大勿小」是常见心态,后果:

  • 电费高
  • 频繁启停(寿命短)
  • 管网压力过高(爆管风险)

② 扬程没算管路损失

只算提升高度,忽略了管道损失 → 实际出水压力不够,喷头喷不远。

③ 池内液位太低导致吸空

泵的吸水口要离池底 200—300mm,且要设低液位保护——水位太低自动停泵,防止干转烧电机。

必须配的保护

保护 作用
低液位保护 防干转
过载保护 防烧电机
缺相保护 三相泵必备
止回阀 防倒流
检修阀 便于维护

「低液位保护」不能省——干转几分钟就能烧毁水泵。

维护要点

项 频次
试运行 每月至少 1 次
检查电流 每季
清理吸水口杂物 每季
检查密封 每年

「每月试运行」很关键——长期不转的泵会锈死、电机受潮。等到汛期需要它时才发现转不起来。

冬天不用的时候:

  • 放空泵体(防冻裂)
  • 或拆下移入室内
  • 每月仍要盘车(转一下轴)

一个提醒

泵的选型要基于「实际用水曲线」,不是「理论最大值」。

如果不知道实际用水曲线,先按理论值选,运行一个季度后按实际数据调整(换叶轮或调整变频参数)。

很多项目装完就没人再看,泵一直在不经济的工况点运行。

参数速查

流量最大时用水量 × 1.1—1.2(按同时开启算,不是全部相加)
扬程提升高度 + 管路损失 + 出水压力,再 ×1.1—1.2
常用潜水泵(池内安装)
变频用水波动大时省电,规模小可不配
必配保护低液位保护(防干转烧泵)
维护每月试运行 1 次;冬天放空防冻