做雨水收集系统工程,请找深圳雨博士 24 小时服务热线 400-0188-400 · 曹工 186-6595-4115

雨水收集系统需要哪些设备

设备选型
按水流顺序七类:截污、弃流、过滤、储存、提升、消毒、供水。前两个最便宜但最不能省。

按水流顺序排

① 截污 → ② 弃流 → ③ 过滤 → ④ 储存
→ ⑤ 提升 → ⑥ 消毒 → ⑦ 供水

① 截污设备

位置:系统最前端(雨水口、雨落管口)

设备 作用
截污挂篮 拦树叶、杂物
格栅 粗拦截
拦污雨水口 一体式,带沉泥区

价格:几十到几百元一个。

作用:拦住大块杂物,防止后面管道堵塞。最便宜但最不能省。

② 弃流设备

作用:排掉最脏的前段雨水。

类型 特点 价格量级
容积式弃流井 简单,按容积存前段水 低
流量型弃流装置 更可靠,按流量判断 中
旋流分离器 同时分离砂粒 高

弃流深度(GB 51174-2017 第 3.1.8 条):

汇水面 弃流量
屋面 2—3 mm
地面 4—8 mm

这一环决定了后面设备能用几年。

③ 过滤设备

设备 精度 用途
砂滤/石英砂过滤器 中 常规回用
纤维过滤器 中高 水质要求高时
精密过滤器 高 冷却补水、精细用途
水力颗粒分离器 除砂 预处理段

选型看用途:绿化浇灌用砂滤就够,冷却补水要精密过滤。

④ 储存

形式 单价
PP 模块池 300—600 元/m³
钢筋混凝土池 800—1500 元/m³
土工膜水池 150—350 元/m³

必配件:

  • 检修人孔(≥700mm)
  • 集泥坑
  • 溢流管
  • 排空阀
  • 液位计

⑤ 提升设备

设备 说明
潜水泵 常见,检修需吊出
干式泵(泵房) 检修方便,但要建泵房
变频控制柜 按用水量调转速,省电

选型要点:扬程按最不利点算,流量按最大时用水量算,留 10%—20% 余量。

⑥ 消毒设备

方式 适用 优缺点
紫外线 冲厕、杂用 无残留、见效快;耗电、灯管要换、怕浊度
加氯(次氯酸钠) 景观补水 便宜、有持续效果;有副产物
臭氧 高标准 强氧化;贵、无持续效果

推荐:

  • 冲厕 → 紫外线(无残留)
  • 景观补水 → 加氯(需持续抑菌)

⑦ 供水设备

设备 说明
变频恒压供水 按需供水,节能
清水池 与蓄水池分开(水质要求不同)
回用管网 必须有「非饮用水」标识

价格构成(以 100 m³ 系统为例)

部分 占比
蓄水池(含土建) 50%—60%
弃流与预处理 5%—15%
过滤消毒设备 15%—25%
泵与管路 10%—15%

注意:设备只占 15%—25%,大头在土建。

三个选购提醒

① 别在截污和弃流上省钱

这两项总共占 5%—15%,但决定后面所有设备的寿命。

省几千块,可能让几十万的设备提前报废。

② 蓄水池和清水池要分开

蓄水池是原水(浊度高、有藻),直接供出去会堵喷头、污染管道。

③ 回用管网标识是强制要求

GB 55020-2021:管道标「非饮用水」、取水口有标识、不得与自来水交叉连接。

误接会造成饮用水污染事故。

参数速查

七类设备截污、弃流、过滤、储存、提升、消毒、供水
弃流深度屋面 2—3mm,地面 4—8mm
造价构成蓄水池 50%—60%,设备仅 15%—25%
最不能省截污 + 弃流(占 5%—15% 但决定设备寿命)
必做蓄水池与清水池分开、回用管网标「非饮用水」