雨水收集量怎么算
一个公式:面积 × 降雨 × 收集效率。关键是收集效率只有 0.3—0.6,不是 0.8。
基本公式
年收集量 = 收集面积 × 年降雨量 × 收集效率
单位:面积 m²、降雨 mm、结果 L(除以 1000 得 m³)。
收集效率是关键
很多资料写 0.85—0.9,那是「径流系数」,不是「收集效率」。
真实可收集比例只有 0.3—0.6,因为:
| 损失项 | 影响程度 |
|---|---|
| 初期弃流 | 每次降雨前 2—3mm(屋面)/ 4—8mm(地面)排掉 |
| 汛期溢流 | 池满后的水用不上 |
| 旱季无雨 | 恰恰是用水高峰,没水可收 |
| 蒸发与渗漏 | 少量 |
保守按 0.5 算,别按 0.8。
举例
例 1:1 万 m² 屋面,年降雨 1000mm
年收集量 = 10000 × 1.0 × 0.5 = 5000 m³
理想算法(×0.9)会算成 9000 m³——高估 80%。
例 2:2000 m² 屋面,年降雨 1500mm(华南)
年收集量 = 2000 × 1.5 × 0.5 = 1500 m³
例 3:5000 m² 小区(屋面+路面),年降雨 600mm(华北)
年收集量 = 5000 × 0.6 × 0.4 = 1200 m³
(小区包含路面,收集效率取下限 0.4)
不同汇水面的收集效率
| 汇水面 | 建议收集效率 |
|---|---|
| 屋面(有弃流) | 0.5—0.6 |
| 小区(屋面+路面) | 0.4—0.5 |
| 路面 | 0.3—0.4 |
| 绿地 | 0.2—0.3(本来就在下渗) |
注意:这些值已经把弃流、溢流、旱季都算进去了。
单场降雨怎么算
如果要算「一场雨能收多少」:
单场收集量 = 收集面积 × 降雨量 × 径流系数 × (1 − 弃流比例)
举例:1000 m² 屋面,一场 30mm 降雨
径流系数 0.9
弃流 3mm(占 30mm 的 10%)
收集量 = 1000 × 0.03 × 0.9 × 0.9 = 24.3 m³
注意「单场」和「年」的口径不同:
| 口径 | 用径流系数 |
|---|---|
| 单场 | 0.9(屋面) |
| 年 | 0.5(含各种损失) |
年度降雨量从哪查
| 渠道 | 说明 |
|---|---|
| 当地气象局 | 最准,可查多年平均 |
| 建筑给排水设计手册 | 有各城市数据 |
| 中国气象数据网 | 免费查历史数据 |
| 17S705 图集附录 | 有全国主要城市降雨量资料 |
建议用「多年平均降雨量」,不用某一年的(丰枯年差得多)。
年可收集天数
更精细的算法要考虑「有多少天有雨」:
年收集量 = 日均可收集量 × 年降雨天数
典型值:
| 地区 | 年降雨天数 |
|---|---|
| 华南 | 140—160 天 |
| 长江中下游 | 120—140 天 |
| 华北 | 70—90 天 |
| 西北 | 40—60 天 |
这个算法和「年降雨量 × 0.5」结果接近,用哪个都行,关键是别用 0.9。
一个实用校验
算完之后,用「用水量」倒推验证一遍:
年收集量 vs 年用水量
| 情况 | 结论 |
|---|---|
| 收集量 >> 用水量 | 池子建太大了,水用不掉 |
| 收集量 ≈ 用水量 | 理想 |
| 收集量 << 用水量 | 不够用,考虑扩大收集面积或补水 |
这一步能发现大部分设计问题。
一个提醒
别把「可收集量」当成「实际利用量」。
可收集量是「理论上能收多少」,实际利用量还受:
- 池子容积限制
- 用水需求限制
- 季节分布限制(雨季多、旱季少)
实际利用量通常是可收集量的 60%—80%。
参数速查
| 公式 | 年收集量 = 面积 × 年降雨量 × 收集效率 |
|---|---|
| 收集效率 | 0.3—0.6(不是 0.8—0.9) |
| 屋面 | 0.5—0.6 |
| 小区 | 0.4—0.5 |
| 单场口径 | 用径流系数 0.9(与年度口径不同) |
| 校验 | 算完和年用水量对比,看池子是否建大了 |