做雨水收集系统工程,请找深圳雨博士 24 小时服务热线 400-0188-400 · 曹工 186-6595-4115

雨水斗和天沟怎么设计

设备选型
屋面雨水收集的起点。雨水斗数量和管径按重现期算,天沟要有足够容积和坡度,否则暴雨时屋面积水。

两个部件的作用

部件 作用
天沟 汇集屋面雨水,导向雨水斗
雨水斗 把水引入雨落管

设计依据:CJJ 142-2014《建筑屋面雨水排水系统技术规程》。

天沟设计要点

① 坡度

天沟类型 坡度
檐沟 ≥0.5%
内天沟 ≥0.3%(有防水层可略缓)

坡向雨水斗,不能有倒坡或积水段。

② 断面

按汇水面积和设计降雨强度算,留 20%—30% 余量。

常见问题:天沟做太浅,暴雨时水漫过沟沿。

③ 材质

材质 适用
彩钢板 轻钢屋面
不锈钢 耐久要求高
PVC 改造项目
混凝土 平屋面现浇

④ 与防水层的衔接

天沟是最容易渗漏的部位:

  • 天沟与屋面交接处要做附加防水层
  • 转角处做成圆弧(避免卷材空鼓)
  • 落水口周边要做加强

雨水斗设计要点

① 数量

数量 = 汇水面积 / 单个雨水斗服务面积
雨水斗口径 单个服务面积(参考)
DN75 约 100—150 m²
DN100 约 200—300 m²
DN150 约 400—600 m²

具体按当地设计降雨强度和规范公式算,上表只是量级参考。

② 间距

天沟内雨水斗间距一般 15—20 m,太远会导致沟内水深过大。

③ 类型

类型 特点
重力流雨水斗 常规,靠重力排水
虹吸雨水斗 有大屋面用,管内满流负压
防漩涡雨水斗 减少空气吸入

⚠️ 虹吸排水系统不宜直接断接做雨水收集——流量不稳定,管内负压。要在虹吸系统出水口之后再收集。

与雨水收集的衔接

如果做收集,要注意三件事:

① 加装截污挂篮

在雨水斗出口或雨落管入口加挂篮,拦树叶杂物。

价格:几十到几百元。最便宜但最有效的一道防线。

② 保留溢流能力

断接后屋面排水能力会下降(原来直排管网,现在要经过设施)。

必须核算:改造后的排水能力是否还够设计重现期。

这是最容易忽略的一条——断接后暴雨时屋面可能积水甚至倒灌。

③ 预留检修空间

雨水斗和挂篮要能定期清理。在天花内或吊顶内,要留检修口。

设计重现期

建筑类型 重现期
一般建筑 2—5 年
重要建筑 10 年
大型屋面(>50000 m²) 10 年(按规范)

超标时要设溢流设施(溢流口或溢流管)。

三个常见错误

① 天沟坡度反了

施工时没控制好,水往反方向流,靠积水深度才能过雨水斗。结果沟内长期积水、长青苔。

② 雨水斗数量不够

为了省管件少设,暴雨时屋面积水。按规范算,别按经验估。

③ 断接后没核算溢流

把雨落管接到花坛/蓄水池,但花坛满了没溢流 → 暴雨时水从花坛漫出来,或者倒灌屋面。

一个提醒

屋面雨水是「最干净、最容易收集」的水源,值得把天沟和雨水斗做好。

但它的设计寿命通常和屋面一致(20—30 年),一旦屋面翻修,天沟雨水斗要跟着换。

所以设计时选耐久的材质(不锈钢、彩钢板),别用便宜但寿命短的。

参数速查

依据CJJ 142-2014
天沟坡度檐沟 ≥0.5%,内天沟 ≥0.3%
雨水斗间距15—20 m
截污雨水斗出口加挂篮(几十到几百元)
断接必核算改造后排水能力是否还够设计重现期(否则屋面积水)
虹吸不宜直接断接,要在出水口之后收集